Вопрос параметры управления

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
Здравствуйте.
В каких из "параметров управления" выставляется период открытия(закрытия) симистора пропускающего синусоиду напряжения на привод.
Как замедлить(ускорить) ход штока приводов AMV20 и AMV30.
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 19.04.2022)
Спасибо за Ваше обращение!
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день, AHom!
Период открытия/закрытия симистора не изменяется в контроллере. Для регулирования скорости открытия/закрытия привода возможно изменить коэф ПИД регулятора.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
Здравствуйте.
Какие из параметров коэф. ПИД регулятора изменяются для регулирования скорости открытия/закрытия привода:
"зона пропорц."
"время интегрир."
"время работы"
"нейтральн.зона"
"мин.импульс"
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
Здравствуйте.
При каких значениях ПИД регулятора: "зона пропорц." и "время интегрир." ход штока (10мм 3сек./мм) привода AMV30 средний,замедляется и ускоряется.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день!
Коэффициенты ПИ регулятора зависят от многих факторов, их необходимо подбирать непосредственно на объекте при пусконаладочных работах.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
При пуско-наладочных работах для данного привода выставлено"зона пропорц." -80К,"время интегрир."-30S.
Теперь после перенастройки в контуре требуется ускорить ход штока.
Как с каким шагом числа и увеличивать или уменьшать коэффициенты.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
При пуско-наладочных работах для данного привода выставлено"зона пропорц." -80К,"время интегрир."-30S.
Теперь после перенастройки в контуре требуется ускорить ход штока.
Как с каким шагом числа и увеличивать или уменьшать коэффициенты.
Добрый день, как уже написано выше Коэффициенты ПИ регулятора зависят от многих факторов, их необходимо подбирать непосредственно на объекте при пусконаладочных работах.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
Здравствуйте.
Тогда подбирать, как необходимо изменять
при "зона пропорц." -80К,"время интегрир."-30S.
Какой коффициент уменьшать,какой увеличивать,чтобы добиться ускорения хода штока.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день!
Уменьшение значений обоих коэффициентов приводит к более быстрой обратной связи, хотя при слишком низких значениях могут возникнуть нестабильности в виде колебаний температуры.