Вопрос параметры управления

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
340
2
18
Здравствуйте.
Какие значения должны быть изменены в ЕСL310, в параметрах управления приводом, при замене в системе, на трубопроводе, седельного проходного клапана, на клапан седельный трехходовой, при равных длинах штока у клапанов ?
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
340
2
18
Здравствуйте.
Какие должны ввены изменения в ECL310, в
настройках параметров управления электропривода AMV20, 15 сек./мм, который управляет клапаном FVM2 Dу32, шток 10 мм.,
установленном в подающем трубопроводе гвс,контур 3 (записан ключ А376.4):
Автонастройка-OFF
Защита привода-ОFF
Хр фактич.-40К
Время интегрир.-30S
Время работы-150S
Нейтральн.зона-2К
Мин. импульс-40
Т под. (холост)-OFF
Tn (холост)-120S
Время откр.-4,0S
Время закр.-2.0S
Привод-GEAR
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,274
145
63
Добрый день,!

Ответ на Ваш вопрос опубликован на форуме:
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
340
2
18
Здравствуйте.
Вопрос о параметрах управления.
Если для контура 2,гвс, ключа А376 задано в настройках Тмаx.-28°C, Тмин.-26°С.
В параметре ceneral 2, в ECL Tool задано:
Т треб.Конф.-27,8°С,Т треб.Пониж.-27,4°С, нo действительная температрура в подаче 25,7°С.
Какой из коэффициентоа ПИД регулятора отвечает за точность регулирования в контроллере ЕCL 310 ? Если коэффициент пропорциональности задан равным 80, время интергирования 30, какой из коэффициентов нужно пробовать изменять ?
 

Вложения

  • 2.jpg
    2.jpg
    40.5 KB · Просмотры: 3
  • IMG-20250530-WA0000.jpg
    IMG-20250530-WA0000.jpg
    68.6 KB · Просмотры: 4

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
340
2
18
Здравствуйте.
Понятно, но по заданному вопросу, система ПИ, с коэффициентом пропорциональности-80, и временем интергрирования-30 , подобраны правильно.
Но на обьекте, в системе гвс, не было циркуляции в
первом, греющем контуре, задвижка была закрыта, поэтому и действительная температура в подаче второго, нагреваемого контура не поднималась более 25,7°С.
 