Вопрос Параметры управления

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
Здравствуйте.
Укажите задаваемые в приложении 376.4 ECL 210(310) контур 2->настройки->параметры управления:
защита привода
зона пропорциональности
время интегрирования
время работы
нейтральная зона
минимальный импульс
привод
для привода AMV20 код 082G3007.
 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Добрый день, AHom!
Указанный привод будет стабильно работать при заводских настройках контроллера, а именно:
защита привода: OFF
зона пропорциональности: 80K
время интегрирования: 30 s
время работы: 60s
нейтральная зона: 3K
минимальный импульс: 10.
Но при необходимости Вы можете внести изменения.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
Здравствуйте.
Укажите на требуемые изменения в параметрах управления ECL 210(310)
для привода AMV30 код 082G3011. AMV20 код 082G3007 шток 12 mm скорость перемещения 15s/mm.
AMV30 код 082G3011 шток 10 mm перемещение 3s/mm.
 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Здравствуйте, AHom!
Исходя из представленных данных, в настройки контроллера, а именно в параметры управления, необходимо внести: "время работы" 180s и 30s соответственно.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
Здравствуйте.
Уточните, если в ECL 310 с ключом А.376.4 v.01 контур 3(гвс)->настройки->параметры управления:
автонастройка-OFF
защита привода-ОFF
зона пропорциональности
Xp фактич.-100К
время интегрирования-80 s
время работы-100 s
нейтральная зона-1 К
минимальный импульс-3
Т под. (холост)-OFF
Tn (холост)-20 s
Время откр.-OFF
Время закр.-OFF
Привод-GEAR
Как увеличить:
1. быстродействие привода на создание импульса при рассогласовании температур
2. продолжительность импульса
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Для изменения скорости реакции необходимо настроить ПИ коэффициенты. Уменьшение значений обоих коэффициентов приводит к более быстрой обратной связи, но при слишком низких значениях может возникнуть нестабильность в виде колебаний температуры. Попробуйте начать с настройки ПИ регулятора:
П-коэффициент = 40 И-коэффициет = 20
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
Здравствуйте.
Если на тепловой установке,создавая управляющие импульсы на привод ARV152,
регулирует подачу теплоносителя
в систему вентиляции контроллер
ECL310, но привод работает не корректно,т.к. может призакрыть клапан VFM2-32, при этом время последующего приоткрытия недостаточно, поэтому температура подаваемого теплоносителя оказывается заниженной для работы системы.
Ранее указывали, что для изменения скорости реакции необходимо настроить ПИ коэффициенты. Уменьшение значений обоих коэффициентов приводит к более быстрой обратной связи, но при слишком низких значениях может возникнуть нестабильность в виде колебаний температуры. Попробуйте начать с настройки ПИ регулятора:
П-коэффициент = 40 И-коэффициет = 20.
Настройки параметров управления приводом следцющие (контур-настройки-параметры управления):
Защита привода-ОFF
Зона пропорц.-80К
Время интегрир.-30S
Время работы-50S
Нейтральн.зона-3К
Мин. импульс-10
Привод-GEAR
Если необходимо попробовать начать с настройки ПИ регулятора, то при указанной работе привода ПИ коэффициенты нужно увеличивать или уменьшать (для более быстрой обратной связи).
В параметрах привода, какие из параметров будут П-коэффициент и И-коффициент.
 

Dariaa

Администратор
Команда Ридан
28 Фев 2023
3,224
137
63
Добрый день!

Тут самый важный момент время работы. От него все рассчитывается. Этот параметр нужно корректно выставить. Умножить ход штока (для Ду32 10 мм) на 15 сек/мм (ARV-152) =150 сек.
Нейтральную зону пусть уменьшат до 2
Мин импульс 40
Остальное оставляйте по умолчанию, должно заработать.
 
  • Мне нравится
Реакции: Михаил Дудка

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
Значит если привод ARV153, ход штока 10 мм. и скорость хода 3сек./мм, то время работы будет 30 сек. и изменить нейтальныю зону на 2К, минимальный импульс на 40 ?
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
Здравствуйте.
Уточните, почему в параметрах управления ЕСL310 для привода ARV152 под клапан FVM2-32 (ход штока 10 мм.,скорость хода 15сек./мм., время работы будет 150 сек.) должен быть мин. импульс-40,а для ARV153под клапан FVM2-32 (ход штока 10 мм.,скорость хода 3сек./мм., время работы будет 30 сек.) мин. импульс-15÷20 ?
 

Dariaa

Администратор
Команда Ридан
28 Фев 2023
3,224
137
63
Добрый день!

Минимальный импульс выбирают исходя из времени работы привода, которое Вы рассчитывали. Он должен быть примено 0,5-1 % от времени хода. 25 означает 500 мс или 0,5с, 40 означает 800 мс (на 20 умножить и будут мс).
15-20 соответствует 0,3-0,4 с.
 
  • Мне нравится
Реакции: Михаил Дудка

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
Т.е. если время хода 150 сек., то мин.импульс
40 ×20=800 мс.(0,8 сек.) и для этого штока 0,5% от хода штока - 0,75 сек.
Если время хода 30 сек., то мин. импульс будет 15 x20=300мс.(0,3сек.) и для этого штока 1 %
от хода штока-0,3 cек.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
Здравствуйте.
Нет, для каждого привода должно быть разное значение минимального импульса, которое в зависимости от времени хода штока будет с увеличением времени - увеличиваться, с уменьшением- уменьшается, тогда для штока с ходом 180 сек.-минимальный импульс 90,
150 сек.-минимальный импульс 40, при 30 сек.-15÷20.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
Здравствуйте.
Предполагается в параметры управления контроллера ECL310 для привода ARV153 с
клапаном VFM2-15, Кvs-4 м3/с записать следующие настройки,т.к. у клапан ход штока 5 мм.,у привода перемещение штока 3 сек./ мм.:
Защита привода-OFF
Зона пропорц.-80K
Время интегрир.-30S
Время работы-15 S (ход штока клапана-5×скорость перемедения штока привода-3)
Нейтральн.зона-2
Мин. импульс- 3÷7
(0,5-1% от времени работы,это
0,15сек.-0,075 сек. или 150 мс.-75 мс., тогда 20×7,5 и 20×3,75
Привод-GEAR
Какие из параметров возможно
необходимо изменить ?
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
170
1
18
Параметры выставлены не для работы контроллера с приводом АRV153 и клапаном
VFM2-15, которые будут устанавливаться для регулирования температуры в системе отопления.
Эти параметры можно принять и записать из ECL Tool или ввести в меню через нажатия, в
контроллер ЕCL310 для его работы с приводом АRV153 и клапаном VFM2-15 ?
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.