Вопрос Параметры управления

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Укажите задаваемые в приложении 376.4 ECL 210(310) контур 2->настройки->параметры управления:
защита привода
зона пропорциональности
время интегрирования
время работы
нейтральная зона
минимальный импульс
привод
для привода AMV20 код 082G3007.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Направил следующие параметры управления для привода ARV153 с клапаном
VFM2-15:
Защита привода-OFF
Зона пропорц.-80K
Время интегрир.-30S
Время работы-15 S
Нейтральн.зона-2
Мин. импульс- 3÷7
Привод-GEAR
Какие из них необходимо изменить ?
 

Dariaa

Администратор
Команда Ридан
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
Коэфициенты ПИ регулятора нужно настраивать на пусконаладочных работах. если это требуется. Относительно привода Вам нужно обязательно выставить его длину штока и его скорость перемещения.
 