Вопрос Перепутали порты В2 и F3.

Петренко Андрей

Пользователь
16 Мар 2023
1
0
1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на моноблочном теплообменнике 0014-139336 при монтаже перепутали порты В2 (вход холодной воды) и F3 (вход циркуляционной воды ГВС). При этом заглушили порт В2. Насколько это критично, стоит ли заставлять подрядчика переваривать трубы? Правильно ли я понимаю, что при таком способе подключения, как мы сделали, работает только вторая ступень теплообменника?
 

Dariaa

Модератор
Команда Ридан
28 Фев 2023
152
9
18
Добрый день,Петренко Андрей!
Спасибо за ожиданеи!

Нужно переваривать! При таком присоединении труб 1 ступень не работает, вторая работает по своему режиму , а не как 2 ступень 2 ГВС.
 