Вопрос Перепутали порты В2 и F3.

Петренко Андрей

Пользователь
16 Мар 2023
1
0
1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на моноблочном теплообменнике 0014-139336 при монтаже перепутали порты В2 (вход холодной воды) и F3 (вход циркуляционной воды ГВС). При этом заглушили порт В2. Насколько это критично, стоит ли заставлять подрядчика переваривать трубы? Правильно ли я понимаю, что при таком способе подключения, как мы сделали, работает только вторая ступень теплообменника?
 

Dariaa

Администратор
Команда Ридан
28 Фев 2023
3,224
137
63
Добрый день,Петренко Андрей!
Спасибо за ожиданеи!

Нужно переваривать! При таком присоединении труб 1 ступень не работает, вторая работает по своему режиму , а не как 2 ступень 2 ГВС.