Вопрос Почему контроллер AK-PC 351 недоделали? :)

sergey

Пользователь
23 Фев 2021
97
10
8
Добрый день.
Почему у контроллера AK-PC 351
нет релейного выхода Injection ON?
Вот все для него есть, и логика, и параметры.
Но Injection ON только "по сети"
Почему маленьких обижаем? ;) (у 551 и 651 этот выход есть)
Напишите пожалуйста разработчикам, ведь нужный же выход,...
полезный, даже полезнее выхода Аларм
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
371
38
28
28
Добрый день, sergey
У контроллеров много различий не только это. Пока данный запрос первый, если накопится большее количество, будем думать над изменением ПО.
 

sergey

Пользователь
23 Фев 2021
97
10
8
Пока данный запрос первый
Второй :)
Давно давно я просил приделать Injection ON
к вот этой программе CompressorRacks
(из нее и выросла серия AK-PC3xx 5xx 6xx)
с уже приделанным Injection ON
правда не ко всем :(
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
371
38
28
28
Отдельные программы для MCX не поддерживают большую часть функций централизованного управления - разделение линеек контроллеров.
 

sergey

Пользователь
23 Фев 2021
97
10
8
Ну да, а как же
"Я конечно верю, ну какие могут быть сомненья" (с) одна песенка.
А) Программа Compressor Rack
Содержит больше функций чем АК-РС 3хх и 5хх
Сравните возможности на разные сдвиги уставки. (3хх вообще проигрывает ей во всем даже в количестве ступеней, а...да..добавили CR регулирование это его единственный +.
Так что ваше заявление про "большие возможности" это преувеличение.
Б) программа позволяла сделать из МСХ06С очень "вкусный" каскадный контроллер. Аналог EWCM41xx и других ему подобных.
Данфосс кстати единственный производитель у которого серийного мелкого каскадного контроллера нет. (EWCM41xx или mRack и т.д)
ПС а LCX с производства зря сняли. Цена вообще смешная была, на уровне программируемых реле. И в отличии от МСХ06С у него два полноценных 0-10в выхода.
Что намного лучше и полезнее 2х дисплеев у МСХ06С у которого 1 выход 0-10 а второй ..непонятно что.
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
371
38
28
28
Повторюсь программы для MCX не поддерживают функции централизованного управления - это идет в разрез с энергоэффективностью. На рынке очень много компрессоров Digital Scroll, для управления которыми нужно твердотельное реле, которого нет у 06С. На текущий момент нет массового спроса на модернизацию / выпуск нового контроллера.
 

Similar threads