Вопрос Подбор аналога APF 003Z5763

Рахим Ризоев

Пользователь
30 Май 2024
39
0
6
Добрый день!
От клиента поступила заявка на 003Z5763 в составе узла регулирования тепла, к нему шел клапан-партнер MNF Ду 65.
Замена оборудования - 003Z5773R.
Возникло два вопроса:
1. Является ли комплект APF-R Dn 65 003Z5773R корректной заменой APF Dn 65 003Z5763?
2. Если да, то нужен ли клапан-партнер MNF-R Dn 65 к APF-R в таком случае?
Спасибо!
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
3,359
126
63
Добрый день, Рахим!
1. Замена корректная, основные отличия: Kvs 50 вместо 48, диапазон настройки 15-150 кПа вместо 35-75
2. Балансир нужно поставить, если требуется функционал ручной балансировки и измерения давления, трубку можно подключить в трубу, как это обычно делается у VFG/AFP
 
  • Мне нравится
Реакции: Рахим Ризоев