Вопрос Подбор ЭРК ETS

Денис_Б

Пользователь
25 Окт 2021
2
0
1
Добрый день!
Нужно подобрать ЭРК на параметры: холодопроизводительность - 35 кВт; Фреон - R507A; T0 = -3 0C; Tкон = =45 0С; перегрев 8; переохлаждение 2.
В программе Coolselector 2 в разделе подбор и расчет ЭРК есть ячейка "перепад давления на распредели". На сколько я понимаю это перепад на ЭРК (разница давлений до и после). В моем случае величина перепада составляет 15,35 bar. Если его подставить в ячейку "перепад давления на распредели" то он вместо цифр 15,35 ставит 14,85 и пишет, что отсутствует вскипание в расширительном клапане ETS Colibri.
Поясните пожалуйста, в чем моя ошибка и как правильно выполнять расчет?
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
371
38
28
28
Добрый день, Денис_Б
Перепад давления на распределителе это перепад на пауке воздухоохладителя (испарителя), если он есть. Перепад давления до / после ЭРВ вычисляется исходя из давления кипения / конденсации.
 