Вопрос Подбор итп в Heatconfig

Gadzhi

Пользователь
19 Июл 2024
3
0
1
Помогите пожалуйста не пойму в чем проблема. Вышлите пожалуйста исправленный подбор. я изучу спасибо. Что то может не доглядел не понимаю.
 

Вложения

  • Сконфигурированная_схема (2).txt
    3.3 KB · Просмотры: 4

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
2,044
78
48
Добрый день!
Очень большие потери давления в системах ГВС программа не может подобрать оборудование. Нужно снизить.
 
  • Мне нравится
Реакции: Gadzhi

Gadzhi

Пользователь
19 Июл 2024
3
0
1
Добрый день!
Очень большие потери давления в системах ГВС программа не может подобрать оборудование. Нужно снизить.

А как лучше уменьшить эти нагрузки. именно какие мне просто сам разработчик по гвс дал такие давления. Можете в этом же файле чуть откорректировать и выслать мне этот файл. где лучше уменьшить мне давления. спасибо!
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
2,044
78
48
Нужно снизить потери давления в системах ГВС. А как снижать - это уже методом подбора. Специалист взял стандартное значение, и на него расчиталось.
 
  • Мне нравится
Реакции: Gadzhi