Вопрос Подбор клапана КПД101

Здравствуйте! Помогите подобрать клапан поддержания давления (КПД101-обозначение по схеме) устанавливаемого после маслоотделителя. Из за разного давления на всасывании (разные режимы работы компрессора), необходим клапан с давлением открытия 0,6МПа + давление всасывания. Схему обвязки клапана в приложение . Прошу сообщить куда подводиться импульс давления.
1774960055128.png
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
1,646
20
99
48
Добрый день, Павел Петрович!

Если технические характеристики вашей системы позволяют, Вы можете использовать клапан PM.
В качестве ознакомительной информации, прилагаю картинку во вложении, на ней Вы сможете найти основные различия данных клапанов:
1777013943818.png
 
  • Мне нравится
Реакции: PavelS

PavelS

Пользователь
30 Июл 2025
37
0
6
Здравствуйте! Прошу прислать 3D модель пилота CVPP для регулирования перепада давлений 027B0930R, Также прошу сообщить какая резьба на корпусе пилота CVPP подводимого импульса штуцера. Я хочу взамен штуцера использовать трубку и обжимные фитинги Hy-Lok.
Надеюсь на оперативный ответ.
 

PavelS

Пользователь
30 Июл 2025
37
0
6
Здравствуйте! Сможете ответить на предыдущее письмо?
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,587
84
48
Добрый день!
На данный момент нет отрисованный 3Д модели на запрашиваемый пилот.
Сроков появления, к сожалению, нет.

Штуцер имеет присоединение 1/4" NPT
 