Вопрос Подбор микроканального конденсатора RC2000

Руслан Губанов

Пользователь
12 Янв 2026
1
0
1
Добрый день , прошу провести подбор панели конденсатора RC2000 для следующих параметров:

Хладагент: R1234yf;
Температура конденсации 45°С;
Температура окружающей среды 33°С;
Производительность одной панели 82,6 кВт.
Определить расход воздуха необходимый для данной производительности. В случае необходимости увеличить температурный напор до 13-14°С.
Характеристика вентилятора на скрине ниже.
1775026204001.png
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
1,485
20
89
48
Здравствуйте, Руслан!

Благодарю за ожидание!

Во вложении Вы найдёте ZIP-архив с расчётным листом.
 

Вложения

  • RC-2000-I (32 mm) 82,60 kW.zip
    127 KB · Просмотры: 1