Добрый день! Возникла проблема при подборе теплообменника двухступенчатой смешанной системы ГВС (моноблок). При установке разбивки нагрузки 60/40% программа подбора выдаёт ошибку. При этом, с автоматическим разбиением ошибки нет. Исходные данные для расчёта такие:
1. Температуры теплосети 95/70 (70/40 - летний режим);
2. Нагрузка системы отопления - 600 кВт;
3. Нагрузка системы ГВС - 438 кВт;
4. Температуры Т3/Т4/В1 - 65/45/5 оС;
5. Запас поверхности - 10%;
6. Потери давления - 2 м.вод.ст
Скриншот ошибки прилагаю