Сергей Викторович

Пользователь
15 Янв 2022
13
0
1
Общая информация: Станция смещения предназначена для изменения параметров теплоносителя в целях теплоснабжения группы частных жилых домов (коттеджей 2-3 этаж.)
Рельеф: в данной местности пологий, геодезические отметки от 430м - 443м. Насосная располагается на отметке 443м.
Тепловая нагрузка: 0,87671 Гкал/ч.
Температурный график:
ТС: 115/70;
СО: 95/70.
Гидравлические параметры (в точки установки насосной):
Р1=6,7 кг/см2;
Р2=3,7 кг/см2;
dH=30 м.в.ст.;
Нстат.=460м.
После установки станции смешения в связи с изменением расхода произойдет снижение располагаемых напоров на вводах потребителей для компенсации потерь необходимый располагаемый напор на выходе из насосной должен составлять 45м (Р1=8,2 кг/см2; Р2=3,7 кг/см2).
Вопрос:
Каким образом верно подобрать насос (G=38.6т/ч H=45-30+5=20м)? Что необходимо указать в пункте "Потери давления (без учета ТО)"?
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
3,413
129
63
Добрый день, Сергей Викторович!
Специалисты предоставят Вам ответ по электронной почте.