Вопрос Подбор паяных пластинчатых теплообменников-рекуператоров

Анж

Пользователь
4 Июл 2024
58
1
8
Добрый день!

Прошу подобрать теплообменники-рекуператоры по данным указанным в прикрепленном документе.
Желательно по наличию или с короткими сроками поставки.

Заранее спасибо!
 

Вложения

  • Запрос теплообменников рекуператоров.xls
    8 KB · Просмотры: 8

Анж

Пользователь
4 Июл 2024
58
1
8
Добрый день.
Спасибо за расчет!
Прошу можете пожалуйста проверить расчет для модель RD-200-70-3,0-L хотелось бы немного уменьшить потери на теплообменнике со стороны фреона.
 

Анж

Пользователь
4 Июл 2024
58
1
8
Добрый день.

И еще по данному расчету RD-200-70-3,0-L заметил, что температура нагнетания (входа в ТО со стороны фреона) задана не корректно, т.е. не так, которую я указывал в таблице расчетных параметрах. Прошу проверить и пересчитать.
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
1,646
20
99
48
Добрый день,

Приношу извинения за долгий ответ.
К сожалению, не помню почему указал 80С.
Могу предложить под заказ RD-200-80-3,0-L с кодом заказа 111B2081R
Расчет и чертеж во вложении
 

Вложения

  • RD-200-80-3,0-L 111B2081R 231 кВт.pdf
    106 KB · Просмотры: 1
  • 111B2081R.pdf
    118.9 KB · Просмотры: 2

Анж

Пользователь
4 Июл 2024
58
1
8
Добрый день!
По расчетному листу RD-095B-60-3,0-L прошу скорректировать некоторые параметры со стороны пропиленгликоля 55%, необходимый расход составляет 15,4м3/ч, а температуру входа в ТО примерно около 9град. Остальные параметры те же самые.
Прошу пересчитать модель или подобрать более подходящую модель для этих параметров.
 

Вложения

  • RD-095B-60-3,0-L 76.55 кВт.pdf
    99.2 KB · Просмотры: 1