Вопрос Подбор пластинчатого теплообменника

Анатолий К

Пользователь
10 Дек 2024
26
0
1
Прошу подобрать теплообменник
BPHE_RD-095B-30-3,0-H-Q1Q2(L2)/Q3Q4(H2"1/8) (021B7261R)
На режим:
Хладоноситель:
Температура кипения (точка росы), °С - 0
Перегрев, K - 10
Конденсация - 50
Сторона теплоносителя в файле.
 

Вложения

  • Расчет RD-095B-30-3.0-L 021H9030R.pdf
    93 KB · Просмотры: 4

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
1,507
20
90
48
Добрый день!

Надеюсь, я Вас правильно понял
Подобрал из наличия оптимальный ППТО:
RD-095B-30-3.0-L, код заказа 021H9030R
Расчетный лист и чертеж во вложении
 

Вложения

  • RD-095B-30-3.0-L 62,22 kW.pdf
    115.5 KB · Просмотры: 2
  • 021H9030R.pdf
    140.9 KB · Просмотры: 1

Similar threads