Вопрос Подбор пластинчатого ТО переохладителя

Анж

Пользователь
4 Июл 2024
31
1
8
Добрый день!

Подскажите пожалуйста может ли быть такое, что при одинаковых параметрах на большом теплообменнике больше потерь чем на размер меньшем?

Ниже расчетные листы двух сравниваемых ТО.

1765262507329.png
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
1,367
20
84
48
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, когда и кем был выполнен подбор.
(Под примечанием должно быть указано)
 

Анж

Пользователь
4 Июл 2024
31
1
8
Добрый день!

Рассчитывал Говорков Герман 29.11.25
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
1,367
20
84
48
Добрый день,

Приносим свои извинения, потери указаны неверно для RD-095B-20-3,0-L.
Перепроверил расчет, на 16 пластин совпадает, на 20 потери значительно меньше.
Во вложении верный расчет.
 

Вложения

  • RD-095B-20-3,0-L 021H9020R 41 кВт.pdf
    92.9 KB · Просмотры: 2