Вопрос Подключение ARV-1000R SU/SD

_Alexey_

Пользователь
6 Июн 2024
52
0
6
Добрый день. Вопрос по электрическому подключению электропривода ARV-1000R SU/SD (220В). Не нашел на схеме клеммы заземления (каталог RC.НЕ.08.05 стр. 83). Она есть или нет ее? На электроприводе ARE-1000R SU/SD клемма заземления есть, прикладываю рис 1? Буду рад за ответ.
 

Вложения

  • Рис 1.png
    Рис 1.png
    124.1 KB · Просмотры: 1

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,299
62
48
Добрый день, Алексей!
На текущий момент на приводах SU/SD нет клеммы заземления, она будет добавлена на новых партиях приводов начиная с Июля.
 