Вопрос Подключение экранов сигнальных кабелей

Юрий Т.

Пользователь
27 Окт 2022
7
0
1
Здравствуйте!
Для термодатчиков применяем экранированные кабели. Куда рекомендуется подключать экраны в случае с ECL 210/310?
У всех производителей разные требования: кто-то предлагает заземлять на шину РЕ, кто-то - сажать на общие клеммы датчиков. А как у вас, не нашел в инструкциях.
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
Если вы используете экранированный кабель для датчиков температуры.
Экран можно подключить:
1) на заземляющие клеммы, если вы контроллер установлен в шкафу
2) на клеммы PE в монтажной панели для контроллеров ECL, если датчики подключаете напрямую.
 

Юрий Т.

Пользователь
27 Окт 2022
7
0
1
Добрый день!
Если вы используете экранированный кабель для датчиков температуры.
Экран можно подключить:
1) на заземляющие клеммы, если вы контроллер установлен в шкафу
2) на клеммы PE в монтажной панели для контроллеров ECL, если датчики подключаете напрямую.
Благодарю за оперативный ответ!