Вопрос Подключение и наладка конролера данфос ECL

griggrev

Пользователь
7 Апр 2023
4
0
1
Добрый день, как наладить связь контроллера ECL 310 через rs 485 адрес мат бас установил, установил скорость обмена данными но контроллер не хочет обмениваться информацией.
 

Dariaa

Администратор
Команда Ридан
28 Фев 2023
3,224
137
63
Добрый день!
Во вложении инструкция, скорее всего не правильно стоит контроль четности. 8Е1 должно быть.
 

Вложения

  • Коммуникационные возможности ECL Comfort.pdf
    2.2 MB · Просмотры: 4

griggrev

Пользователь
7 Апр 2023
4
0
1
в контроллерах mcx там да есть они работают а вот ecl 310 b ecl 210 не выходят на связь, 210 не дает вообще менять настройки ни адресов не скорости
 

Dariaa

Администратор
Команда Ридан
28 Фев 2023
3,224
137
63
Добрый день!
Про 8Е1. Это не выбирается. Это так есть в контроллерах ECL210/310, т.е оборудование которое читает ECL210/310 должно быть настроено на 8Е1 четность.

В 210 контроллере, наверное, не вставлен ключ. Без ключа контроллер не дает менять настройки.