Вопрос подключение

oleg//

Пользователь
23 Дек 2021
2
0
1
Доброго времени суток. Занимаемся обслуживанием тепловых пунктов и систем автоматического регулирования. Объекты где установлено ваше оборудование есть, все работает.
Не давно взяли на обслуживание новый объект где установлен контроллер и клапан с приводом Danfoss AME 655. Информация по оборудованию в приложении.
Не можем настроить клапан, что бы он принимал команды на закрытие и открытие от контроллера. В ручном режиме работает, в автоматическом нет.
Подскажите пожалуйста, что не так. Голову уже сломали изучая руководства.
В приложении на фото, коричневый провод, фаза, отсоединен для ручного регулирования.
Спасибо. Очень жду помощи.
 

Вложения

  • 23-12-2021_15-50-37.zip
    22.9 MB · Просмотры: 5

SupportActuators

Специалист
Команда Ридан
10 Дек 2020
80
10
6
8
Добрый день!
Для подключения необходимо 4 провода:
1) Синий провод - нетраль - соединить нетраль N на контроллере с клемой SN на приводе.
2) Коричневый провод - фаза - клемму L на контроллере соединить с клемой SP на приводе.
3) Сигнал на закрытие - соединить выход 6 на контроллере с клеммой 1 на приводе.
4) Сигнал на открытие- соединить выход 7 на контроллере с клеммой 3 на приводе.
1640325762523.png
 

oleg//

Пользователь
23 Дек 2021
2
0
1
Добрый день!
Для подключения необходимо 4 провода:
1) Синий провод - нетраль - соединить нетраль N на контроллере с клемой SN на приводе.
2) Коричневый провод - фаза - клемму L на контроллере соединить с клемой SP на приводе.
3) Сигнал на закрытие - соединить выход 6 на контроллере с клеммой 1 на приводе.
4) Сигнал на открытие- соединить выход 7 на контроллере с клеммой 3 на приводе.
Посмотреть вложение 1906
Спасибо за развернутый ответ, но так и сделано. На форуме, в одном из ответов ваших сотрудников, прочитал что -
Для управления приводом AME 655 082G3442 необходим контроллер ELC 210(310) с питанием 24 В.
На клемы 1 и 3 привода AME 655 082G3442 нельзя подавать 220 В, только 24 В

На объекте установлен контроллер с выходом 220В, привод АМЕ 655 082G3443 (отличается последней цифрой). Разница в напряжении может влиять на работу клапана?
 