Вопрос Помочь

Янн

Пользователь
29 Дек 2021
8
0
1
Добрый день!

Мне нужна помощь

У меня высокий перепад давления на входе в офис.

Характеристики сети вход
Зависимая схема
Тп - 90 гр.ц
То - 70 гр.ц
Pп - 3,7 кг.с/см2
Po-2,5 кг.с/см2
Перепад - 1,2 кг.с/см2
давление максимальное в системе 4,0 кг.с/см2
температура максимальная 95 гр.ц
Среда - Вода
Мощность 25 кВт


Нужен перепад
0,254 кг.с/см2

Какую арматуру можно поставить

APT CDT?
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Благодарим за ожидание.

Мы бы не рекомендовали тут ставить APT, так как располагаемый напор для работы клапана может выйти за пределы рабочих параметров при динамической работе системы отопления, когда терморегуляторы в системе отопления закрываются и при этом в сети, к которой подключено здание, также располагаемый напор может изменяться из-за работы других абонентов.