Вопрос Потери давления в отопительном приборе

Denis13

Пользователь
2 Янв 2026
2
0
1
Добрый день, можете пожалуйста рассказать как DCAD считает потери давления в отопительном приборе. Почему он берет за основу ОЦК с отопительным прибором, а затем начинает вычитать из этой dP местные линейные потери давления? Почему он выдает слишком большое dP для отопительного прибора? Как я могу узнать сопротивление самого отопительного прибора? Только исходя из расчета? сумма потерь давления всей системы = 7395*кол-во отопительных приборов?

1769625746139.png
 

Евгений Support_DCAD

Специалист
Команда Ридан
2 Авг 2024
151
17
18
Добрый день!
В кольцах учтены все потери давления на элементах в составе циркуляционного кольца. Сопротивление ОЦК складывается из суммы линейных потерь на трубопроводах, арматуре, узлах обвязки приборов отопления (ОП) и фитингах. Потери давления на узле ОП - это сумма потерь в приборе отопления и на элементах обвязки, т.е. на термостатическом клапане и запорном клапане. Отдельно посмотреть потери давления на приборе отопления в плагине нельзя. Но можно посмотреть потери давления отдельно на термостатическом клапане. Для этого перейдите на вкладку Настройки, выберите интересующий вас прибор на плане и нажмите кнопку "Показать параметры области выделения". В итогах будет отображаться термостатический клапан с его расчётными характеристиками:
1769668795806.png
Задача гидравлического расчёта в плагине уровнять потери во всех циркуляционных кольцах. Поэтому потери всей системы равны потерям в ОЦК.
Вы также можете включить отображение фитингов в итогах в циркуляционных кольцах. По умолчанию они выключены для ускорения выгрузки итогов расчёта. Как это сделать описано в статье на сайте DCAD:https://dcad.online/instruktsii/spisok_komand_dlya_zametok_k_nastroikam_elementov/