Вопрос повышение(понижение) на +- 0,6⁰С гвс

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Укажите действия по настройке ECL310 на повышение(понижение) на +- 0,6⁰С температуры подаваемой гвс ( требуемое значение изменяется с шагом +- 1⁰С ) ,при Тмах.-30⁰С,Тмин..-27⁰С, в контуре управляемом приводом AMV 30 при расстоянии от контроллера до привода 50м.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день!
На контуре ГВС температура выставляется с шагом 1 градус. Если вам нужна более точное выставление и под Вашу задачу подойдет, то можно использовать контур СО тогда в температурном графике можно будет настроить с показания с десятыми значениями.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Укажите тип ключа приложения А376 и настраиваемый контур СО2 подачи нагретой воды в плавательную чашу
при Тмах.-30⁰С,Тмин..-27⁰С, с постоянным (вне зависимости от наружной температуры) графиком ,без датчика температуры в помещении ,для изменения требуемых показаний с десятыми значениями.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день.
В любой версии ключа можно настроить температурный график: либо по точкам, либо по наклону. график можно будет выставить таким образом, что бы нужные показания (с десятыми долями) проходили по нужным Вам точкам.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
График настраивается на 6-ти точках(наружных температурах). Постоянная температура 23÷25⁰С в помещении плавательной чаши поддерживается системами теплого пола и вентиляции.
При подключенном датчике наружного воздуха выставить температурный график прямую линию со значением поддерживающим подачу ГВС 27,2⁰С.
При отключенном датчике наружного воздуха выставить на графике в точке 0⁰С требуемую температуру подачи ГВС 27,2⁰С.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Укажите возможность настройки температурного графика в контуре СО для ГВС с показаниями в десятых долях подачи по точкам и по наклону:
т.к. постоянная температура 23÷25⁰С в помещении плавательной чаши поддерживается системами теплого пола и вентиляции ( датчик температуры в помещении для контура не установлен) и график настраивается на 6-ти точках(наружных температурах), то при подключенном датчике наружного воздуха выставить температурный график прямую линию со значением поддерживающим подачу ГВС 27,2⁰С.
При отключенном датчике наружного воздуха для регулятора 0С⁰ ,поэтому выставить на графике в точке 0⁰С требуемую температуру подачи ГВС 27,2⁰С.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Здравствуйте.
Укажите возможность настройки температурного графика в контуре СО для ГВС с показаниями в десятых долях подачи по точкам и по наклону:
т.к. постоянная температура 23÷25⁰С в помещении плавательной чаши поддерживается системами теплого пола и вентиляции ( датчик температуры в помещении для контура не установлен) и график настраивается на 6-ти точках(наружных температурах), то при подключенном датчике наружного воздуха выставить температурный график прямую линию со значением поддерживающим подачу ГВС 27,2⁰С.
При отключенном датчике наружного воздуха для регулятора 0С⁰ ,поэтому выставить на графике в точке 0⁰С требуемую температуру подачи ГВС 27,2⁰С.
Добрый день.
Немного не понятна формулировка: "Укажите возможность настройки температурного графика в контуре СО для ГВС" у Вас контур СО или ГВС?
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Контур ГВС. Требуется поддерживать температуру подачи от 26,6⁰С до 27,2⁰С .
Предполагается настроить контур СО и выставить наклон или точки температурного графика для работы контроллера в диапазоне температур +-0,6⁰С .
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Контур ГВС. Требуется поддерживать температуру подачи от 26,6⁰С до 27,2⁰С .
Предполагается настроить контур СО и выставить наклон или точки температурного графика для работы контроллера в диапазоне температур +-0,6⁰С .
Да, такой график возможно задать. но Вы пытаетесь использовать слишком маленький диапазон регулирования