Здравствуйте.
Вопрос о режимах работы приточных вентустановок с водяным калорифером (нагревателем).
В установке П2 (фото) в дежурном режиме, когда вентилятор выключен, работает только насос нагревателя. Теплосьема нет (вентилятор выключен), трехходовой кран закрыт (уставка 22°С), датчик температуры приточного воздуха измеряет температуру 28°С. В подаче и обратке перед обвязкой нагревателя температура 83°С. Не "мешает" ли данный режим П2, работать П1 и П4 ?
Почему ни как не удается повысить более 18°С (уставка 24°С) температуру в воздушном канале П1, при полностью открытом балансировочном кране на трубе обратки температура обратки перед смесительным узлом этой установки 78°С . О чем это может говорить, смесительный узел работает ни правильно,потому что обратка перед нагревателем, после смесительного узла всегда только 43÷48°С ?
И какие должны примерно быть перепады
давления перед обвязками калориферов,
перепад 0,1 кг/см2 ведь это недостаточный перепад ?
Вопрос о режимах работы приточных вентустановок с водяным калорифером (нагревателем).
В установке П2 (фото) в дежурном режиме, когда вентилятор выключен, работает только насос нагревателя. Теплосьема нет (вентилятор выключен), трехходовой кран закрыт (уставка 22°С), датчик температуры приточного воздуха измеряет температуру 28°С. В подаче и обратке перед обвязкой нагревателя температура 83°С. Не "мешает" ли данный режим П2, работать П1 и П4 ?
Почему ни как не удается повысить более 18°С (уставка 24°С) температуру в воздушном канале П1, при полностью открытом балансировочном кране на трубе обратки температура обратки перед смесительным узлом этой установки 78°С . О чем это может говорить, смесительный узел работает ни правильно,потому что обратка перед нагревателем, после смесительного узла всегда только 43÷48°С ?
И какие должны примерно быть перепады
давления перед обвязками калориферов,
перепад 0,1 кг/см2 ведь это недостаточный перепад ?