Вопрос приточные установки

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
315
1
18
Здравствуйте.
Вопрос о режимах работы приточных вентустановок с водяным калорифером (нагревателем).
В установке П2 (фото) в дежурном режиме, когда вентилятор выключен, работает только насос нагревателя. Теплосьема нет (вентилятор выключен), трехходовой кран закрыт (уставка 22°С), датчик температуры приточного воздуха измеряет температуру 28°С. В подаче и обратке перед обвязкой нагревателя температура 83°С. Не "мешает" ли данный режим П2, работать П1 и П4 ?
Почему ни как не удается повысить более 18°С (уставка 24°С) температуру в воздушном канале П1, при полностью открытом балансировочном кране на трубе обратки температура обратки перед смесительным узлом этой установки 78°С . О чем это может говорить, смесительный узел работает ни правильно,потому что обратка перед нагревателем, после смесительного узла всегда только 43÷48°С ?
И какие должны примерно быть перепады
давления перед обвязками калориферов,
перепад 0,1 кг/см2 ведь это недостаточный перепад ?
 

Вложения

  • IMG_20260130_102814_997.jpg
    IMG_20260130_102814_997.jpg
    81 KB · Просмотры: 5

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
315
1
18
Это общий вопрос, для приточных установок
с наличием теплосьема, ведь перепад
измеренных температур на входе в смесительный узел до калорорифера и выходе из него после калорифера не должна быть 5°С ? То что есть теплосьем подтверждает датчик измеренной температуры обратки калорифера в 47°С после смесительного узла у калорифера.
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,072
51
48
Для ответа нужна принципиальная схема узла, т.е. нужно понимать, какие компоненты установлены и как работает узел в целом.
Сможете прислать?
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
315
1
18
Нет не смогу, это классическая приточная установка, одна из трех однотипных.
Какая бы не была приточная установка по производительности, в дежурном режиме, когда включен только насос калорифера,значит нет теплосьема, перепада измеренных температур в подаче и обратке перед узлом смешения до закрытого (уставка меньше измеренной температуры воздуха в канале) трехходового крана и до калорифера может и не быть
( температура обратки близка к температуре подачи).
Но когда перепад температур
в 5 °С между этими же трубами в установке работающей в штатном режиме (вентилятор включен, теплосьем есть), когда трехходовой кран полностью открыт ( уставка более измеренной темпратуры воздуха в канале) и при этом датчик температуры в обратке сразу за калорифером измеряет около 47°С, +- 4 °С ?
 

Анна12

Администратор
Команда Ридан
10 Дек 2024
534
25
28
Добрый день!
На первом этапе необходимо определить поступает ли расчетный расход (проектный) в установку П1 при полностью открытом регулирующем клапане (перемычка закрыта). Это можно сделать, измерив перепад на ручном балансировочном клапане (БК) с помощью прибора Т650 или аналог, подключившись к измерительным ниппелям или определив перепад по показаниям манометров до и после балансировочного клапана. Зная перепад на БК и настройку, которая соответствует пропускной способности можно посчитать расход. Если расход меньше расчетного - нужно проверить насос контура калорифера, если есть возможность изменить скорость вращения на большую, проверить правильность подбора насоса по рабочей характеристики.
Если расход расчетный, проходить ли расчетное количество воздуха через приточную установку, возможно оно завышено.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
315
1
18
Здравствуйте.
Такого прибора или его аналога нет и манометр на трубе обратки только один перед балансировочным клапаном.
 

Similar threads