Добрый день! Поступил вопрос клиента: Добрый день. На объекте для управления клапаном AQT-R через ШУ АОВ используется ваш же привод AME 110 NLXR, при 0% открытия подпружиненный шток клапана зачастую заклинивает и при открытии он не движется вверх, что создаёт угрозу заморозки. Вернуть в рабочее положение шток после заклинивая возможно только физически проворачивая белую настроечную рукоятку на нём (для работы в автоматическом режиме она установлена в максимально открытое положение), либо применив добавочные усилия по выдёргиванию его вверх. На DIP-переключателях привода вытовлено минимальное усилие 125Н (1- вкл), в шкафу управления нет возможности установить процент минимального открытия, чтоб не додавливать шток до конца. Каковы методы устранения возникшей проблемы? И поясните, пожалуйста, DIP-переключатель №6 за что отвечает - в РЭ он обозначен как LIN/LOG, хотя по факту на корпусе его обозначение LIN/EQP?