А как же смешение? т.е. в ТС = 130/70 и в СО = 130/70?Добрый день, Сергей!
Прямой температурный график означает, что он одинаковый для первичного и вторичного контуров
Спасибо за ответ. Но все таки странно, что узел называется "смешения", а смешение не происходит 95 зашло и 95 пошло в систему отопления. Дело в том, что подобный ИТП я наблюдаю на тепличном комплексе где с источника выходит 115/70, а в систему отопления вероятно 95/70. Вот я и пытаюсь понять как должен работать данный ИТП (см. вложение).Схема с трехходовым клапаном, которая была приложена Вами, применяется при совпадении температурных первичного и вторичного контуров, часто применяется при подключении к котельным, где график 95/70
Также есть решение с двухходовым клапаном, когда требуется понижение графика, например: в тепловой сети 130/70, а во внутреннем контуре 95/70
Посмотреть вложение 10940