Здравствуйте.
Контроллер РКИ-230 (v2.1, дата производства указана 13-25) управляет чиллером, и в процессе работы выдает ошибку А24 (ошибка охладителя, за установленное время А65 не достигнута заданная температура). При этом параметр А65 выставлен в значение off. Все остальные параметры по умолчанию. Уставка на контроллере 8 градусов, фактическая температура воды в момент возникновения ошибки 10-12 градусов.
На других контроллерах такой аварии не возникает (имеются и старые версии v1 и более новые v.2).
Подскажите, в чем может быть причина и как отключить контроль за временем охлаждения (нам по условиям работы это не нужно)?
Заранее спасибо.
Контроллер РКИ-230 (v2.1, дата производства указана 13-25) управляет чиллером, и в процессе работы выдает ошибку А24 (ошибка охладителя, за установленное время А65 не достигнута заданная температура). При этом параметр А65 выставлен в значение off. Все остальные параметры по умолчанию. Уставка на контроллере 8 градусов, фактическая температура воды в момент возникновения ошибки 10-12 градусов.
На других контроллерах такой аварии не возникает (имеются и старые версии v1 и более новые v.2).
Подскажите, в чем может быть причина и как отключить контроль за временем охлаждения (нам по условиям работы это не нужно)?
Заранее спасибо.