Вопрос Проблемы с встроенными дисплеями у контроллеров Danfoss MCX06D

sergey

Пользователь
23 Фев 2021
97
10
8
Добрый день.
Ни для кого не секрет что дисплеи у MCX06D не совсем надежные (это если политкоректно)
По крайней мере это действительно самый часто задаваемый вопрос :)
Сделайте пожалуйста обучающее видео как
1. Войти в меню дисплея и увеличить яркость-контрастность (иногда помогает)
2. Переставить дисплей с нового контроллера на старый
(не у всех есть исходник программы от старого контроллера и соответственно возможность прошить новый контроллер)

Данфосс в курсе этой проблемы? Возможно уже и решение есть?
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
376
38
28
28
Добрый день,
Действительно, такая проблема наблюдалась на части контроллеров MCX06D, AK-PC 351, EKE 347 (одинаковая платформа). В основном дефект проявлялся в течение гарантийного срока и мы осуществляли замену контроллера. На текущий момент причина найдена и устранена.
Если дисплей вышел из строя после гарантийного срока лучше приобрести контроллер с установленной программой в компании, где приобреталя предыдущий, т.к. мы поставляем контроллеры без нее.
Альтернативным вариантом может быть подключение внешнего дисплея MMIGRS2 080G0294 или 080G0295 по CAN шине, один дисплей дает возможность подключения и программного переключения между несколькими контроллерами. Данный способ может применяться, если внешний дисплей не запрещен программой контроллера (встречается крайне редко).
Запасные части к контроллерам мы не поставляем и не ремонтируем, соответственно и встроенный дисплей тоже.
Во вложении инструкция по подключению внешнего дисплея. Видео по изменению настроек яркости, контрастности выложу позже.
 

Вложения

  • Подключение дисплея к MCX.pdf
    623.6 KB · Просмотры: 148
Последнее редактирование модератором:
  • Мне нравится