Задача по обогреву ванны дезбарьера похожа на задачу обогрева открытой площадки с той разницей, что для дезбарьера нет нижнего предела отключения по температуре окружающего воздуха, т. е. положительная температура дезинфицирующего раствора должна поддерживаться всю зиму. Это приводит к тому, что мы должны устанавливать удельную мощность обогрева, ориентируясь на минимальную зимнюю температуру в данной местности и учитывая величину коэфф. теплоотдачи для наружный поверхностей 23 Вт/м2∙К, мы приходим к удельным мощностям 500-600 Вт/м2 для средней полосы европейской части России. В условиях Сибири задача становится практически не выполнимой. В качестве решения можно предложить дезбарьеры с защитным строением с воротами-шлюзами. В этом случае система обогрева работает более эффективно и задача решается при гораздо меньших затратах на электроэнергию.