Просьба помочь предложить клапаны для замены арматуры взамен готовых смесительных узлов

Анна Русклимат

Пользователь
16 Июн 2022
59
0
6
Просьба помочь предложить клапаны для замены арматуры взамен готовых смесительных узлов, техничку прилагаю, по маркировке нужны шаровые двухходовые клапаны и приводы к ним, могу предложить AMZ-112R? Привод предложить 082H0230R AMB-162R?
Список узлов:
ВЕКТОР-4-Ш-8-Л-С+ - Клапан ДУ40
ВЕКТОР-4-Ш-6-Л-С+ - Клапан ДУ25
ВЕКТОР-4-Ш-8-П-С+ - Клапан ДУ40
ВЕКТОР-4-Ш-7-Л-С+ - Клапан ДУ32
ВЕКТОР-4-Ш-4-Л-С+ - Клапан ДУ15
ВЕКТОР-4-Ш-6-П-С+ - Клапан ДУ25
ВЕКТОР-4-Ш-1-Л-С+ - Клапан ДУ15
ВЕКТОР-4-Ш-2-Л-С+ - Клапан ДУ15
ВЕКТОР-4-Ш-5-П-С+ - Клапан ДУ20
ВЕКТОР-4-Ш-6-Л-С+ - Клапан ДУ25
ВЕКТОР-4-Ш-3-П-С+ - Клапан ДУ15
ВЕКТОР-4-Ш-2-П-С+ - Клапан ДУ15
ВЕКТОР-4-Ш-5-Л-С+ - Клапан ДУ20
ВЕКТОР-4-Ш-4-П-С+ - Клапан ДУ15

Ш - В качестве регулирующего устройства используется 2-ходовой шаровой кран и
электроприводом с плавным регулированием. Элементы УР резьбовые.
 

Вложения

  • VEKTOR.pdf
    3.6 MB · Просмотры: 2

Анна Ридан

Администратор
Команда Ридан
10 Дек 2024
818
41
28
Добрый день!
AMZ применить можно, но нужно обратить внимание на Kvs. Как правило в данных узлах используются клапаны с меньшим Kvs чем у AMZ. Привод можно предложить 082H0230R AMB-162R, но он является аналоговым, для него потребуется монтажный комплект Ду15-32 082H0210R, Ду40-50 082H0211R. Данный привод с аналоговым управляющим сигналом используется для регулировки, AMZ является шаровым краном, у которого функция только открыть/закрыть, поэтому рекомендую применить комбинированный привод с подключением как двухпозиционный 082H0225R - предложен на 230В, просьба уточнить напряжение. КП и отчет во вложении
 