Здравствуйте.
Каким должно быть значение сопротивления на измерительных клеммах датчика Рt1000 при при 28°С и 32°С.
Почему от датчика к контроллеру стал приходить сигнал температуры боллее действительного на 4°С.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день!
К сожалению,точное сопротивление подсказать не сможем, но в контроллере ECL 310/210 возможно внести корректировки в показания:
Для корректировки датчиков температуры необходимо зайти в настройки ECL/система/Sensor offset и необходимый вход можно откалибровать на +- 10 градусов
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
В настройках ECL210 есть раздел для калибровки датчиков температуры или только в ECL310.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Возможно ли отклабровать датчик давления из ECLTool. Какой номер параметра ECL/система/Sensor offset.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Возможно ли отклабровать не датчик давления,а температуры Рt1000 из ECLTool. Какой номер параметра ECL/система/Sensor offset.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день!
ECLTool может считывать и записывать параметре, которые уже установлены ключем. Наличие функции калибровки зависит от установленной версии ключа.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
В каком разделе ECL Tool параметр Sensor offset для чтения,изменения и записи значения температуры калибровки ,на входe от датчикa контурa 2 , в меню контроллера с версией ключа А376 ( после 2020 г.)
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день, !
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 24.05.2022)
Спасибо за Ваше обращение!
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Корректировка датчиков температуры
доступна только с меню контроллера( не читается параметр из ECLTool),для этого
необходимо зайти в настройки ECL/система/Sensor offset и необходимый вход можно откалибровать на +- 10 градусов.
Уточните.В данном разделе S1÷10 offset co значением 0,0К,это значит что ни один вход не откалиброван,если уменьшать значение,то знак калибровки будет -,увеличивать +.
Единица температуры не °С,а К.Перевод значений из требуемой температуры при корректировке из °С в К необходимо выполнять.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день!
Если стоит значение 0,0К это означает, что вход не калибровался.
Корректировка вводится относительно 0 значения показаний, поэтому единицы измерения не важны.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Если при калибровке не важны единицы измерения и сигнал от датчика температуры приходит на вход 2 (S2) контроллера на 4°С более действительного значения измеряемой датчиком температуры ,то S2 следует выставлять равным -4,0К.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Если разделе
ECL/система/Sensor offset-S1÷10 offset,это значить можно откаллибровать входа от десяти датчиков температуры и число входов зависит от записанного ключа приложения ?
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день,
Совершенно верно, корректировка происходит именно физического входа контроллера. кол-во и тип подключаемого оборудования зависит от версии ключа и приложения.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Уточните предельную длину линий связи контроллера ЕСL310 с датчиками температуры с характеристикой Pt1000, к которым относятся:
ESMT-датчик температуры наружного воздуха
ESM-10-датчик температуры воздуха в помещении
ESM-11-поверхностный датчик температуры теплоносителя
ESMB-12-универсальный датчик температуры теплоносителя/ воздуха
ESMC-поверхностный датчик температуры теплоносителя
ESMU-100(250)-погружной датчик температуры теплоносителя
Какое предельное значение при этом должно быть у сопротивления каждого провода цепи.
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Ваш запрос передан специалистам. Они предоставят ответ как только это будет возможно. Ориентировочный срок 14.11.2022.
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день.
Благодарим за ожидание.

Для датчиков Pt1000 кабель можно брать любой длины, однако не стоит забывать, чем длиннее кабель, тем больше погрешность. Также есть ограничение в самом ECL 310: Максимальная длина кабеля (кабель шины + кабели датчиков) 200 метров.
 