Добрый день.
На объекте в ИТП установлен ПТО XGC-L013-H-5-Pi-150-D (арт. 004В3722), заводской № XGC13-00345, дата изготовления 02.04.2013, системы теплоснабжения приточной вентиляции.
Теплоснабжения на 7 приточных установок не хватает. Стали разбираться и обратили внимание, что при монтаже ПТО подрядчик неправильно произвел подключение трубопроводов - трубопроводы греющего контура соединил с нагреваемым контуром ПТО, а трубопроводы нагреваемого контура соединил с греющим контуром ПТО. Насколько мы понимаем ПТО работать не будет, т.к расчет ПТО ведется по температуре и расходу на каждый контур. Мы правы?
И ещё один вопрос, в руководстве по монтажу и эксплуатации ПТО в п. 4.3 указано "Регулирующий клапан на горячей стороне должен быть установлен на линии подачи между насосом и отсечным клапаном." На стандартных схемах обвязок ПТО Danfoss регулирующий клапан установлен на обратке греющего контура. У нас на других объектах на обвязке ПТО регулирующий клапан (2-х ходовой) установлен на обратном трубопроводе греющего контура. Датчики температуры установлены на обратном трубопроводе греющего контура и прямом трубопроводе нагреваемого контура, исходя из этого настраиваем ECL. Вопрос: где все таки должен быть правильно установлен регулирующий клапан (2-х ходовой) на прямом или обратном трубопроводах греющего контура для корректного автоматического регулирования температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком?
На объекте в ИТП установлен ПТО XGC-L013-H-5-Pi-150-D (арт. 004В3722), заводской № XGC13-00345, дата изготовления 02.04.2013, системы теплоснабжения приточной вентиляции.
Теплоснабжения на 7 приточных установок не хватает. Стали разбираться и обратили внимание, что при монтаже ПТО подрядчик неправильно произвел подключение трубопроводов - трубопроводы греющего контура соединил с нагреваемым контуром ПТО, а трубопроводы нагреваемого контура соединил с греющим контуром ПТО. Насколько мы понимаем ПТО работать не будет, т.к расчет ПТО ведется по температуре и расходу на каждый контур. Мы правы?
И ещё один вопрос, в руководстве по монтажу и эксплуатации ПТО в п. 4.3 указано "Регулирующий клапан на горячей стороне должен быть установлен на линии подачи между насосом и отсечным клапаном." На стандартных схемах обвязок ПТО Danfoss регулирующий клапан установлен на обратке греющего контура. У нас на других объектах на обвязке ПТО регулирующий клапан (2-х ходовой) установлен на обратном трубопроводе греющего контура. Датчики температуры установлены на обратном трубопроводе греющего контура и прямом трубопроводе нагреваемого контура, исходя из этого настраиваем ECL. Вопрос: где все таки должен быть правильно установлен регулирующий клапан (2-х ходовой) на прямом или обратном трубопроводах греющего контура для корректного автоматического регулирования температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком?