Вопрос Р-КП 301 часть переменных не опрашивается по сети

Barbus

Пользователь
7 Дек 2023
6
0
1
Здравствуйте.
Подключили Р-КП 301 к сети. Некоторые переменные не опрашиваются, например, аварии, режим уставки вентиляторов, откачка... Стали разбираться, выяснилось, что на все переменные с адресами, начинающимися на 21ххх и 30ххх, контроллер отвечает ошибкой 2, то есть "нет переменных с таким адресом". Остальные переменные опрашиваются нормально. Что это может быть, как исправить?
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
416
38
29
28
Добрый день Barbus
Какая версия ПО контроллера, подключали напрямую или через адаптер? Пришлите логи опроса
 

Barbus

Пользователь
7 Дек 2023
6
0
1
Контроллер находится ну очень в глухомани, и специалиста, который мог бы залезть в щит и посмотреть версию ПО, там нет. Если подскажете, как увидеть версию по сети, буду признателен. Часть лога обмена прилагаю, там всего две переменные: давление нормально опрашивается, авария - нет. Обмен с остальными переменными выглядит аналогично.
Монтажники рассказали, что там была ещё одна проблема. Они отключали питание примерно на 5 - 10 минут, как раз чтобы подключить холодильный агрегат к мониторингу, после этого слетели все настройки контроллера, он вернулся в состояние "система не сконфигурирована".
Опрос идёт через GPRS модем с встроенным конвертером modbus RTU-modbus TCP. р-кп 301.png
 

Barbus

Пользователь
7 Дек 2023
6
0
1
Без адаптера. RS-485 от контроллера напрямую в модем. Собственно, так подключаем все контроллеры, в том числе danfoss 520, 530, 531, 551 и т.д. Используем "файлы для интеграции Р-КП...", скачанные с вашего сайта.
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
416
38
29
28
Сообщите версию ПО, потому что файлы описания отличаются для разных версий, как и сам контроллер, тогда проверим. Версию ПО можно просмотреть нажав стрелку вправо из главного экрана несколько раз, отобразиться экран Инфо, можете просто его фото прислать.
 

Barbus

Пользователь
7 Дек 2023
6
0
1
Повторюсь, нет возможности понажимать кнопки на контроллере. Он в другом регионе. На фото, которое делалось перед монтажом, видно, что это Р-КП 301.
В "файлах для интеграции..." указано всего четыре версии для давления и четыре для температуры: RKP3011, RKP3012, RKP3013 и RKP3014. Версии для давления идентичны между собой, за исключением параметра AR6 Alarm Reg6 Addr. Поэтому, если у вас есть ещё какие-то неопубликованные версии, выложите их, пожалуйста, тогда мы сможем попробовать подобрать параметры методом тыка. Явно же, всевозможных версий не 1005000 штук.
ридан.jpg
 

Kate

Администратор
Команда Ридан
24 Окт 2022
100
3
18
Добрый день!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
416
38
29
28
Добрый день, Barbus
Для опроса по pnu ed3 файла используйте адаптер 191U0311R, без адаптера вид переменных меняется, поэтому Вы опросить не можете. Если контроллер находиться на гарантии и самопроизвольно сбрасывается к заводским настройкам после перезапуска питания - можете отправить на диагностику, через организацию, где приобретали изделие.
 