Вопрос Работа автоматики регулировки температуры ГВС.

Cергей

Пользователь
24 Янв 2022
4
0
1
При установке температуры ГВС- 70 гр. для комфортного режима и 40 гр. для экономного режима , при работе системы автоматики в режиме комфорта клапан в момент открывания при повышении температуры останавливается уже при температуре 65- 66 гр.Раньше он достигал температуры 70 гр и только тогда останавливался привод клапана. .Произошел какой то сбой , раньше он функционировал нормально.В чем может быть причина !? Может быть причина в том, что мы прибавили мощность теплообменников в 1.5 раза ( мы добавили пластины в теплообменники Ридан) .Есть ли зависимость работы автоматики от мощности теплообменников!?Еще что заметил,(у нас два теплообменника), - автоматика с одни теплообменником и с двумя немного ведет себя по разному: момент действия клапана немного сдвигается ( пробовали поочередно отключать теплообменники).Привод клапана стоит AMW 13 и регулятор ECL Comfort 200.
 

Ilya

Специалист
Команда Ридан
17 Дек 2020
29
1
1
Добрый день, Сергей!

Рекомендуем проверить настройки контроллера, а именно уставку по температуре, которую он должен поддерживать. В данном случае, если контроллер поддерживает только уставку по температуре, зависимости работы автоматики от мощности теплообменника нет.