Вопрос Работа ПЧ vlt micro drive fc 51 при пониженном напряжении/провалах напряжения

Alexander12345

Пользователь
25 Апр 2023
2
0
1
Добрый день!
Имеется в эксплуатации Преобразователь частоты VLT Micro Drive FC51 (Danfoss 132F0022) 2.2кВт.
Прошу пояснить работу преобразователя (алгоритмы работы) при пониженном напряжении и при просадках напряжения и последующем восстановлении напряжения питания, до нормативного.

PS.
Преобразователь частоты установлен на подпорной вентиляции. При просадках напряжении порядка 35% в течении 7с с ПЧ была считана Ошибка 8 (error 8, ERR8, AL8, W8 по руководству это низкий уровень напряжения цепи постоянного тока выпрямителя) (Информации как фактически работал ПЧ в этот период нет)
 

Вложения

  • Ошибка.jpg
    Ошибка.jpg
    86.3 KB · Просмотры: 3

Dariaa

Администратор
Команда Ридан
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!

Всё верно. При пониженном напряжении на входе ПЧ (питающее напряжение) соответственно снижается напряжение в звене постоянного тока (DC) (после выпрямителя).
AL8 - авария пониженного напряжении DC, которая останавливает привод - напряжение DC упало ниже критического. W8-предупреждение пониженного напряжении DC - возникает на определённом, низком (предкритическом) уровне напряжения DC. при этом ПЧ ещё может работать, но обычно двигатель при пониенном напряжении начинает потреблять сильно высокий ток, чтобы скомпенсировать падение крутящего момента и это опасно для двигателя - риск перегрева.
 
  • Мне нравится
Реакции: Михаил Дудка

Alexander12345

Пользователь
25 Апр 2023
2
0
1
А какой алгоритм действия при временном понижении/ повышении напряжения выше нормативного и последующем восстановлении напряжения на нормативные параметры?
Т.е к примеру:
1. Напряжение понизилось ниже нормативного (более ??% от нормы)
2. На ПЧ вышла ошибка 8
3. ПЧ отключил питание с нагрузки (ЭД).
4. Напряжение поднялось до нормативного (менее ??% от нормы).
5. На ПЧ ушла ошибка 8
6. ПЧ подал питание на нагрузку (ЭД)
 