Вопрос Расчет диаметров трубопроводов

Анастасия1234

Пользователь
17 Фев 2023
1
0
1
Добрый день, какая может быть ошибка, если при фиксации диаметра программа все равно считает 32 . Скрин прикладываю.
1778060018575.png
 

Евгений Support_DCAD

Специалист
Команда Ридан
2 Авг 2024
151
17
18
Добрый день!
Проверьте каким типом трубы в настройках элементов сделан стояк. Также есть такая функция в плагине, если на участке трубопровода задан диаметр, то все участки до первого тройника будут этим же диаметром, даже если диаметры стоят на подбор. Поэтому проверьте не задан ли диаметр 32 на стояке и на горизонтальном трубопроводе подключенном к стояку до первого тройника. Если не получится найти причину - пришлите Ваш расчётный файл на почту тех. поддержи плагина: dacad@ridan.ru и мы поможем Вам найти причину.
 