Вопрос Расчёт ТО на отопление 95 нарзан

Роста

Пользователь
13 Янв 2022
42
0
6
Добрый день.
Необходим расчёт ТО нагреваемая среда питьевой нарзан, но нет состава нарзана, можно ли применить расчёт для простой воды? Или такой расчёт будет не верным?
Тепловая нагрузка на 1 теплообменник
кВт
74,5
Массовый расход
т / ч
3,73
1,24
Температура среды на входе в ПТО (!)
С
75
65
Температура среды на выходе из ПТО (!)
С
45
+5
Допускаемые потери напора в ПТО, макс.
м.в.с.
1
1
 

Вложения

  • Опросный лист ТО 95 нарзан.doc
    90.5 KB · Просмотры: 3

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Ответ специалиста:
Температурные графики указаны как для обычного ГВС. Неужели с 5 до 65 нагревается нарзан? Если да, то расчет на обычную воду будет неверен. Просьба заполнить опросный лист как можно подробнее и отправить на почту prom@ridan.ru