Вопрос расположение электропривода и регулирующего клапана

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Уточните возможность установки электропривода M3 ( контур 2) и регулирующего клапана,
для приложения А376 записанного в ECL310, на вход контура.
 

SupportActuators

Специалист
Команда Ридан
10 Дек 2020
80
10
6
8
Добрый день!
Да, устанавливать клапан с приводом необхождимо согласно руководству по монтажу, которое идёт в комплекте с клапаном и приводом. Установка клапана с приводом возможна как на подающем, так и на обратном трубопроводе греющего контура системы, если максимальная температура рабочей среды (теплоносителя) не превышает значения, которое указано в техническом описании клапана и привода. Если Вы используете клапан с макимальной температурой 150*С совместно с приводом, у которого максимальная температура теплоносителя 103*С (например VF3 + AMV(E) 435), то максимальная температура теплоносителя в месте установки допустима только до 130*С.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Укажите максимальную рабочую температуру теплоносителя привода АMV 20 для возможности установки совместно с клапаном VFM 2 ( Т=2÷150⁰С) в подающий трубопровод греющего контура.