Инфо Расшифровка ошибок на частотном преобразователе Danfoss VLT Micro Drive FC 51

admin

Администратор
Команда Ридан
27 Окт 2020
80
5
8

Примеры ошибок на частотном преобразователе Danfoss VLT Micro Drive FC 51:​


Код ошибкиОписаниеПредупреждениеАварийный сигналБлокировка отключенияОшибкаПричина отказа
2Ошибка "нулевого" аналогового сигналаXXСигнал на клемме 53 или 60 ниже 50 % от значения, установленного в пар. 6-10, 6-12 и 6-22.
4Потеря фазы питания смотри (1)XXXПотеря фазы на стороне питания или слишком большая асимметрия напряжения питания. Проверьте напряжение питания.
7Повышенное напряжение пост. тока смотри (1)XXНапряжение промежуточной цепи превышает предельно допустимое значение.
8Пониженное напряжение пост. тока смотри (1)XXНапряжение промежуточной цепи падает ниже порога предупреждения о низком напряжении.
9Перегрузка инвертораXXСлишком длительная нагрузка, превышающая полную (100 %).
10ЭТР: перегрев двигателяXXПерегрев двигателя из-за нагрузки, превышающей полную (100 %) нагрузку, в течение слишком длительного времени.
11Перегрев термистора двигателяXXОбрыв в термисторе или в цепи его подключения.
12Предел моментаXXПревышен предельный крутящий момент, установленный в пар. 4-16 или 4-17.
13Превышение токаXXXПревышен предел пикового тока инвертора.
14Пробой на землюXXЗамыкание выходных фаз на землю.
16Короткое замыканиеXXКороткое замыкание в двигателе или на его клеммах.
17Тайм-аут командного словаXXНет связи с преобразователем частоты.
25Короткое замыкание тормозного резистораXXКороткое замыкание тормозного резистора, в связи с чем функция торможения отключается.
27Короткое замыкание тормозного прерывателяXXКороткое замыкание тормозного транзистора, в связи с чем функция торможения отключается.
28Проверка тормозаXТормозной резистор не подключен / не работает
29Перегрев силовой платыXXXРадиатором достигнута температура отключения.
30Обрыв фазы U двигателяXXОтсутствует фаза U двигателя. Проверьте фазу.
31Обрыв фазы V двигателяXXОтсутствует фаза V двигателя. Проверьте фазу.
32Обрыв фазы W двигателяXXОтсутствует фаза W двигателя. Проверьте фазу.
38Внутренний отказXXОбратитесь к поставщику оборудования Danfoss.
44Сбой управляющего напряженияXXXВозможно, перегружен источник питания 24 В=.
47ААД: проверить Unom и InomXНеправильно установлены значения напряжения, тока и мощности двигателя.
51ААД: проверить Unom и InomXСлишком мал ток двигателя. Проверьте настройки.
52ААД: мал InomXСлишком мал ток двигателя. Проверьте настройки.
53ААД: слишком мощный двигательXСлишком мал ток двигателя. Проверьте настройки.
54ААД: слишком маломощный двигательXСлишком мал ток двигателя. Проверьте настройки.
55ААД: параметр вне диапазонаXСлишком мал ток двигателя. Проверьте настройки.
63Мала эффективность механического тормозаXФактический ток двигателя не превышает значения тока “отпускания тормоза” в течение промежутка времени “задержки пуска”.
80Привод приведен к значениям по умолчаниюX
84Утрачено соединение между приводом и LCPX
85Кнопка не действуетX
86Копирование не выполненоX
87Данные LCP недопустимыеX
88Данные LCP несовместимыX
89Параметр только для считыванияX
90Нет доступа к базе данных параметровX
911 В данном режиме значение параметра недействительноX
92Значение параметра превышает миним./макс. пределыX
(1) Эти отказы могут вызываться искажениями сетевого питания. Установка сетевого фильтра Danfoss поможет устранить эту проблему.


 

Similar threads