Здравствуйте!
Столкнулся с расхождением в расчете тепловой нагрузки в программе.
Фактическая заданная нагрузка по расчету тепловых потерь составляет 127 730 Вт. Если просуммировать значения всех ячеек во вкладке "Помещения", получается ровно эта же сумма 127 730 Вт. Все помещения указаны на чертеже.
Однако после расчета на вкладке "Источники" параметр "заданная нагрузка" принимает значение 126 669 Вт. Разница составляет 1 061 Вт.
Значения обычно всегда сходились, а тут не сходятся. Уже все перепроверил. В чем может быть проблема? Есть ли какая либо команда для обновления всех помещений?

Столкнулся с расхождением в расчете тепловой нагрузки в программе.
Фактическая заданная нагрузка по расчету тепловых потерь составляет 127 730 Вт. Если просуммировать значения всех ячеек во вкладке "Помещения", получается ровно эта же сумма 127 730 Вт. Все помещения указаны на чертеже.
Однако после расчета на вкладке "Источники" параметр "заданная нагрузка" принимает значение 126 669 Вт. Разница составляет 1 061 Вт.
Значения обычно всегда сходились, а тут не сходятся. Уже все перепроверил. В чем может быть проблема? Есть ли какая либо команда для обновления всех помещений?