Вопрос Регулировка элеваторной системы отопления

sashnik93

Пользователь
18 Июн 2021
2
0
0
Добрый день.
Возможно ли применение какой либо регулировки в старых системах с элеваторами? Какие можете посоветовать решения или примеры может быть.
 

sashnik93

Пользователь
18 Июн 2021
2
0
0
Добрый день, sashnik93!
Рекомендуется заменить схему с элеватором на смесительную схему с 3-х ходовым клапаном и насосом.
Будет ли работать такая схема при температурном графике 145/70? и будет ли проходить по безопасности?
 

SupportActuators

Специалист
Команда Ридан
10 Дек 2020
80
10
6
8
Да, узел способен работать с температурным графиком 150\70 со стороны тепловой сети.
Более подробную информацию Вы можете узнать в альбоме.
 