Вопрос Регулировка температуры ECL 310

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Получили вопрос от клиента:

"Вопрос по регулировке температуры, на дисплее показывает температуру 70, в реальности 50, трехходовой клапан должен открывать, а по итогу закрывает."
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день!
Необходимо убедится в корректности показаний и выяснить в чем проблема.
- Термометр на трубопроводе показывает 50 градусов?
- Вы проверяли сопротивление этого датчика или пробовали заменить на аналогичный?
- если необходимо то можно откалибровать показания датчика в контроллере. На портале есть раздел, посвященный этому : https://community.danfoss.ru/threads/kalibrovka-temperaturnogo-datchika.622/
но откалибровать можно только на +- 10 градусов.