Вопрос Регулятор ГВС

Добрый день!
Что лучше поставить на сетевую воду перед 2 ступенью ГВС для поддержания температуры ГВС 65 градусов? Клапан VFG-2R c термостатическим элементом или VFM-2R с электроприводом? Как я понимаю настройка первого варианта осуществляется в механическом режиме, второй вариант - автоматическом. Так как расход ГВС меняется в течении дня, VFM-2R с электроприводом будет выдавать постоянно 65 градусов. Возможно есть другие аргументы. Подскажите.
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,382
74
48
Добрый день!
Клапаны регулирующие с приводом способны держать заданную температуру постоянной практически без погрешности

Регуляторы температуры имеют преимущества относительно приводных клапанов ввиду своей автономности, однако точность поддержания температуры может колебаться пределах примерно +-5°

Сама температура настройки в зависимости от степени открытия клапана также меняется у механических регуляторов, это обусловлено физикой пружины в составе регуляторах , в то время как регулирующий клапан с приводом поддерживают всегда одну и ту же настройку, практически без отклонений
 