CTAC Пользователь 31 Мар 2026 3 0 1 31 Мар 2026 #1 Добрый день! Прошу подсказать - допустим ли вот такой монтаж регулятора, под углом 45 град? D100. Вложения 20260324_151614.jpg 953.4 KB · Просмотры: 2
Svetlana Администратор Команда Ридан 14 Дек 2020 1,313 66 48 31 Мар 2026 #2 Добрый день! Такой монтаж допустим, но с условием того, что будет предусмотрен подпор под стык регулирующего блока и клапана Позитивный голос 0 Негативный голос
Добрый день! Такой монтаж допустим, но с условием того, что будет предусмотрен подпор под стык регулирующего блока и клапана
CTAC Пользователь 31 Мар 2026 3 0 1 31 Мар 2026 #3 Svetlana написал(а): Добрый день! Такой монтаж допустим, но с условием того, что будет предусмотрен подпор под стык регулирующего блока и клапана Нажмите для раскрытия... Подпор вот сюда примерно должен быть? Или выше - в серую часть? Вложения рег дав.jpg 99.2 KB · Просмотры: 2 Позитивный голос 0 Негативный голос
Svetlana написал(а): Добрый день! Такой монтаж допустим, но с условием того, что будет предусмотрен подпор под стык регулирующего блока и клапана Нажмите для раскрытия... Подпор вот сюда примерно должен быть? Или выше - в серую часть?
Svetlana Администратор Команда Ридан 14 Дек 2020 1,313 66 48 31 Мар 2026 #4 Подбор должен быть в этой части Позитивный голос 0 Негативный голос
CTAC Пользователь 31 Мар 2026 3 0 1 31 Мар 2026 #5 Svetlana написал(а): Подбор должен быть в этой части Посмотреть вложение 13893 Нажмите для раскрытия... Понятно, спасибо! Позитивный голос 0 Негативный голос
Svetlana написал(а): Подбор должен быть в этой части Посмотреть вложение 13893 Нажмите для раскрытия... Понятно, спасибо!