Вопрос Регулятор перепада давления прямого действия

Артем Костюков

Пользователь
2 Авг 2024
26
1
3
Добрый день!
Пришел запрос от клиента, просьба подобрать аналог регулятор перепада давления прямого действия (Регулятор давления "после себя") ВРПД DN 50 Kv 32 (0,04-0,7МПа)
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
128
2
18
Артем, добрый день!

50/32 065B2393R VFG-2R
1-6 003G1002R AFD-R после себя
003G1391R AF-R импульсная трубка 1 шт.
Регулятор применяется на рабочей среде: вода или 30 % раствор гликоля.
Уточните, пожалуйста, настройку блока, т.к. блока с диапазоном 0,4-7 бар в номенклатуре нет? А так же, на какой системе будет применяться?
 

Артем Костюков

Пользователь
2 Авг 2024
26
1
3
Артем, добрый день!

50/32 065B2393R VFG-2R
1-6 003G1002R AFD-R после себя
003G1391R AF-R импульсная трубка 1 шт.
Регулятор применяется на рабочей среде: вода или 30 % раствор гликоля.
Уточните, пожалуйста, настройку блока, т.к. блока с диапазоном 0,4-7 бар в номенклатуре нет? А так же, на какой системе будет применяться?
Пока информации нет, Светлана, если будет, то сообщу)
Спасибо за ответ!
 
  • Мне нравится
Реакции: Svetlana