Добрый день. В системе отопления используется модульная система Icon 24В. К комнатному термостату (0088U1050) подключен внешний датчик теплого пола, на контроллере ему назначены два выхода (на теплый пол и радиатор). В инструкции указано, что в такой конфигурации есть два варианта работы: комфортный и двойной. При двойном режиме в качестве основного источника тепла используется теплый пол, но если он достигает максимальной температуры, а целевая температура помещения не достигнута - открывается ветка радиатора. У меня следующие вопросы:
1) в мобильном приложении для комфортного режима можно выставить максимальную и минимальную температуры пола, а в двойном - только минимальную. По логике должно быть наоборот - в двойном режиме контроллеру нужно знать когда включать радиатор.
2) самое главное: независимо от выбранного режима, если температура на термостате меньше заданной контроллер открывает все подключенные выходы. т.е. даже если температура пола меньше максимальной (намного меньше) контроллер подключает к процессу обогрева радиатор. В чем может быть причина?