Ридан AFP-R PN25

Витя Ерофеев

Пользователь
10 Ноя 2025
2
0
1
Добрый день!
Закупали регулятор перепада давления на горячуюю воду с параметрами T1=95C Т2=70C в составе:
-Ридан AFP-R PN25 настройка 0.1-0.7 бар арт. 003G1017R
-Ридан VFG-2R DN15/Kvs 4.0 PN16 арт.065B2388R
-Трубка импульсная внешняя AF арт.003G1391R

Вопрос следующий, не могу найти порядок действий по его настройке. Например : «подать воду по импульсной трубке сначала на нижнюю часть гидропривода, затем на верхнюю. Порядок отключения гидропривода. Порядок настройки пружины на требуемый диапазон перепада давления, например на 0,5бар».
Где найти подобную информацию, т.к. в технической документации на сайте этого нет.

На приложенном файле, регулятор обведён красной рамкой.
 

Вложения

  • 1.jpg
    1.jpg
    244.2 KB · Просмотры: 1

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
869
40
28
Добрый день!
1. При подключении импульсных трубок необходимо заполнить систему и повысить давление.
2. Импульсные трубки необходимо открывать медленно и одновременно для того чтобы снизить риск прорыва давления из-за большого перепада на мембране.
 

Витя Ерофеев

Пользователь
10 Ноя 2025
2
0
1
Добрый день!
Подкрутили пружинный блок и настроили его на перепад давления в сети 0,5бар. После регулятора давления на обратном трубопроводе Т2 на манометре наблюдаются резкие перепады давления до 2 бар(стрелка все время в быстром движении).
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
869
40
28
Добрый день!
Необходимо больше вводных:
Какие артикулы у Вас установлены, схема теплового пункта, какие регуляторы установлены?
Если есть возможность прислать проект целиком, это помогло бы более точно дать ответ на Ваш вопрос
Так же просьба уточнить данные давления на вводе и текущий расход
 