Добрый день!
Поступил вопрос от клиента:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно посмотреть параметр пускового тока у саморегулирующих кабелей? Конкретно меня интересуют марки Ridan Iceguard-18, Ridan Pipeguard-25 и Ridan Pipeguard-33. В расчетах я беру двухкратный ток, но хочу узнать правильно ли он взят.
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,751
96
48
Ответ специалиста:
Добрый день!
Пусковой ток саморегулирующихся кабелей зависит от ряда параметров, главным из которых является температура, при которой находится кабель в момент пуска. Форма пускового тока имеет следующий вид, см. рис.1 в приложении. В первый момент, пусковой ток превышает номинальный в разы (На рисунке, например, это превышение более чем в пять раз, пуск при -20оС, кабель Pipeguard-25). Но, большое превышение по времени очень короткое, при этом не успевает срабатывать тепловая защита АВ и перегреться подводящие линии. Поэтому для практических целей, а это выбор
Рис.1.jpg

автомата защиты надо пользоваться таблицами, которые есть в наших каталогах для каждого типа саморегулирующегося кабеля, см. рис.2 Именно такие таблицы предоставляют все производители саморегулирующихся кабелей и никогда не приводят максимальные величины пусковых токов, т. к. эти цифры не имеют практического значения для потребителей.