На основе ваших данных:
Расход = 3,16 м3/ч
Потери на клапане - 0,17 бар
Расчет Kv
Kv = 3,16 / (0,170,5) = 7,66
Для Ду 32 настройка 3,2(3,3) ближайшая по значению.
Вы пишете, что Квс клапана 9,28 м3/ч. У Ридан, ближайшее к данному значению у Ду 25.
Для Ду 25, настройка будет 6,0