Ручной балансировочный клапан для фанкойла

НатальяР

Пользователь
23 Янв 2025
6
0
1
Какой ручной балансировочный клапан для фанкойла подойдет на условия: латунный, резьбовой, Квс 4,3-9,3, перепад на клапанах от 0,17 до 0,78 бар? И где взять таблицы Кв в зависимости от настройки клапана?
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,867
103
63
Добрый день

Для подбора клапана нужен не Квс, а расход, что будет проходить через клапан.
В тех описании на последних страницах есть таблица настройки. Подбор осуществляется на основе Kv.
Kv = G (м3/ч)/√ΔP (бар)
Если рассматривать что 9,3м3/час максимальный расход, а 0,17 бар минимальный перепад. Подходит клапан MVT-R2 с Ду 40 (003Z4065R) или Ду 50(003Z4066R).
Ридан Ручной балансировочный клапан MVT-R2 DN25 003Z4063R купить за 13103.1 с доставкой по России | Ридан (Ridan) - официальный сайт производителя в России
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,867
103
63
Добрый день, Наталья!
Какой у Вас максимальный расход + минимальные потери?
И какой минимальный расход + максимальные потери?

На основе этого подберем клапан, что бы его настройка удовлетворяла обоим Кв
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,867
103
63
На основе ваших данных:

Расход = 3,16 м3/ч
Потери на клапане - 0,17 бар

Расчет Kv
Kv = 3,16 / (0,170,5) = 7,66

Для Ду 32 настройка 3,2(3,3) ближайшая по значению.

Вы пишете, что Квс клапана 9,28 м3/ч. У Ридан, ближайшее к данному значению у Ду 25.
Для Ду 25, настройка будет 6,0
 